您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 昆仑通态与51单片机是怎么通信的?

luckboykite

luckboykite   |   当前状态:在线

总积分:845  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-10-15

最后登录时间: 2023-08-24

空间 发短消息加为好友

昆仑通态与51单片机是怎么通信的?

luckboykite  发表于 2022/10/10 15:44:14      1622 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请各位指点 我要把昆仑通态的一个变量发送到51单片机,不知道应该怎么设置


1楼 0 0 回复
  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2022/10/10 15:47:53

    组态软件、触摸屏、PLC等和单片机通信,走Modbus协议为佳

    2楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2022/10/10 15:47:53 发表于2楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/10/10 16:15:43

    51走modbus——RTU从站就可以了

    3楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/10/10 16:15:43 发表于3楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/10/10 16:21:02

    设置没有问题,下一步就是需要将这10个变量编辑到RTU转发设备里

    4楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/10/10 16:21:02 发表于4楼的内容

  • wt26342988

    wt26342988   |   当前状态:在线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-31

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    wt26342988   发表于 2022/10/11 9:57:17

    触摸屏的设备作为从站,在转发设备里添加要转发的数据,选址0区的设置线圈数据(bool),选怎4区的设置Word星数据,地址作为modbus主站访问此屛(dtu)的地址

    5楼 回复本楼

    引用 wt26342988 2022/10/11 9:57:17 发表于5楼的内容

  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2022/10/11 16:03:29

    昆仑通泰屛作为MODBUS转发设备,只做从站使用

    6楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2022/10/11 16:03:29 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /