luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
昆仑通态与51单片机是怎么通信的?
luckboykite 发表于 2022/10/10 15:44:14 1620 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
引用 shiyouwa 2022/10/10 15:47:53 发表于2楼的内容
-
引用 yanjq 2022/10/10 16:15:43 发表于3楼的内容
-
-
-
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
donghui1027 发表于 2022/10/10 16:21:02
设置没有问题,下一步就是需要将这10个变量编辑到RTU转发设备里
引用 donghui1027 2022/10/10 16:21:02 发表于4楼的内容
-
-
-
-
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:917 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-31
最后登录时间: 2023-08-30
-
wt26342988 发表于 2022/10/11 9:57:17
触摸屏的设备作为从站,在转发设备里添加要转发的数据,选址0区的设置线圈数据(bool),选怎4区的设置Word星数据,地址作为modbus主站访问此屛(dtu)的地址
引用 wt26342988 2022/10/11 9:57:17 发表于5楼的内容
-
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2022/10/11 16:03:29
昆仑通泰屛作为MODBUS转发设备,只做从站使用