您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于接近开关的问题

shian1742

shian1742   |   当前状态:在线

总积分:894  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-07-28

最后登录时间: 2023-08-23

空间 发短消息加为好友

关于接近开关的问题

shian1742  发表于 2022/10/18 11:35:22      1495 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在PNP型接近开关中,PNP三极管接电源正和输出端,如果接通输出一个高电平,那么把一个NPN三极管按照这个顺序接到电源正和输出端,有信号的时候能不能输出一个高电平呢? 如果NPN型接近开关换成一个PNP管也和以前的功能一样吗?如果都能够替换,那么是什么原因导致两种接近开关选用两种三极管呢?是为了分类方便吗?


1楼 0 0 回复
  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/10/18 11:57:45

    如果你PLC 用PNP 你光电就要选PNP的

    2楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/10/18 11:57:45 发表于2楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/10/18 13:11:42

    有二种输出形式让你选择,适应不同的负载需要,既负载的公用端是接正极还是接负极。

    3楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/10/18 13:11:42 发表于3楼的内容

  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2022/10/18 13:16:02

    一个是高电平,一个是低电平,一个是常开,一个是常闭,这个就是PNP和    NPN    的三极管的原理

    4楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2022/10/18 13:16:02 发表于4楼的内容

  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2022/10/19 11:45:20

    PLC好多两种类型都支持的

    5楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2022/10/19 11:45:20 发表于5楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/10/19 15:34:33

    接近开关,一个是输出信号导通输出状态,另一个是高阻态(就是等效电阻无限大)

    6楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/10/19 15:34:33 发表于6楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/10/19 15:41:19

    在接近开关的接线图中,已经明确标出了两种三极管的电流方向正好相反,所以NPN的不能替换PNP的,他两的使用环境是不一样的

    7楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/10/19 15:41:19 发表于7楼的内容

  • wt26342988

    wt26342988   |   当前状态:在线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-31

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    wt26342988   发表于 2022/10/19 16:19:14

    通过外加继电器转化就OK了

    8楼 回复本楼

    引用 wt26342988 2022/10/19 16:19:14 发表于8楼的内容

  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2022/10/27 15:11:58

    一般的PNP和NPN的用法是匹配PLC来使用的。其实PNP和NPN只是材料不同而已,一个是硅,一个是锗。本质不同,感应后输出的极性也不同。如果一定要互换,继电器过桥即可(要考虑功率)。

    9楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2022/10/27 15:11:58 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /