您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » TO和FROM的使用

rdyb

rdyb   |   当前状态:在线

总积分:864  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-08-17

最后登录时间: 2023-10-24

空间 发短消息加为好友

TO和FROM的使用

rdyb  发表于 2022/11/22 16:13:18      517 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱plc加了一个扩展模块FX2N-16EX后面加了一个定位模块FX3U-1PG

TO k0 k0 k4000 k1 这断是不是写入FX3U-1PG里的,FX2N-16EX不需要用TO或FROM就可以直接使用吗?


1楼 0 0 回复
  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2022/11/22 16:25:23

    FX2N-16EX  这个是输入IO单元     你直接接着你上一个IO编下去就行  不用写程序的  不过你在摆放的时候最好是将其放置在最后一个  IO模块尽可能放置在最后   然后就是注意电流消耗(模块总数)  智能模块前尽可能有一个能供电的模块,以防止后面的模块电流低所造成的无故异常。

    2楼 回复本楼

    引用 shixb168 2022/11/22 16:25:23 发表于2楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/11/23 13:53:04

    把0写到0地址里的40001寄存器里,这就是个modbus通讯(或者串口)的写法,modbus可以用系统内的特殊指令,也可以自己用TO和FROM去写,可以理解为TO是发送,FROM是读取,这样写可以条件控制收发数据省去了内置通讯指令的轮询的麻烦。

    3楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/11/23 13:53:04 发表于3楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/11/23 14:20:30

    手册上面有介绍  TO k0 k0 k4000 k1  每圈的脉冲数是4000

    4楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/11/23 14:20:30 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /