-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
“请合高压”问题
boguan_thl 发表于 2022/11/28 14:59:29 827 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
故障现象:
(1)变频器在由“系统就绪”状态变为“请合高压”状态,过程变化延时只设定了60S,在断开高压60S以后,“请合高压”上传到DCS,操作人员重新将高压合上,导致16个模块保险烧毁。
(2)变频器由于用户拒绝引入“请合高压”状态到DCS系统,在因其他设备故障而引起变频器高压断掉后,操作人员没按规程延时300S后再合高压,而是紧急抢合变频器高压开关,导致其中16个模块保险烧毁。
故障原因:
由于变频器高压掉电后,模块中电容里边的电不能立即放掉,需要一定的时间,此时重新合上高压,导致短路,将保险烧毁。
解决方法:
(1)将“系统就绪”状态到“请合高压”状态时间设为300S。
(2)现场安装调试一定要将“请合高压”信号接入用户DCS系统,并让热工在合闸回路中做好联锁保护。