控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 欧姆龙CP2E以太网与MCGS组态需要设置哪些
goodlook | 当前状态:在线
总积分:919 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-27
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
goodlook 发表于 2022/12/15 15:13:27 753 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
欧姆龙CP2E以太网与MCGS组态需要设置哪些
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-25
boyuebj 发表于 2022/12/16 16:11:14
首先需要设置一下pLC的IP地址和节点号的,FINS TCP协议端口号一般为9600,然后上位机选择相应的FINS TCP驱动,设置好PLC通信参数即可。
引用 boyuebj 2022/12/16 16:11:14 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分