欧姆龙CP2E以太网与MCGS组态需要设置哪些
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-25
boyuebj 发表于 2022/12/16 16:11:14
首先需要设置一下pLC的IP地址和节点号的,FINS TCP协议端口号一般为9600,然后上位机选择相应的FINS TCP驱动,设置好PLC通信参数即可。