yan1999 发表于 2022/12/20 14:40:57
1,峰值电流限制:就是限流
2,I2T时间限制:伺服电机特有的过热保护机制
3,连续电流限制:超过值就算过载,会启用I2T保护。
4,电流环偏置:偏心负载的时候补偿重力用的。
这四个参数也就“电流环偏置(Current Loop Offset)”在某些应用下为了达到更好的控制效果可以做一下设置。其他三项的值都是由电机本身的构造所决定的,没事儿不要改。
引用 yan1999 2022/12/20 14:40:57 发表于2楼的内容
-
-
shian1742 发表于 2022/12/20 14:49:50
①如果电机电流超过峰值电流,会立即触发过流报警②如果电机电流超过持续电流,且持续时间超过I2T时间限制,触发过热报警或者叫过载报警