西门子PLC通过模拟量控制伺服转速来调整管道流量,超声波流量计根据检测到的流量数据反馈给PLC,PLC通过PID运算来调整伺服转速,保证管道流量准确稳定,
现在的问题是通过PID后出来的数据在流量接近设定流量时,控制流量输出值会变小,流量会下降,类似与温度PID控制时温度到达后,PID停止工作,控制流量的话需要让PLC通过PID整定后输出一个稳定值,保证流量的稳定与准确,之前接触温度PID比较多,求教谢谢
-
引用 dongzhang 2023/2/10 15:03:21 发表于2楼的内容
-
引用 akeng 2023/2/13 14:39:45 发表于3楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2023/2/13 14:53:47
正常PID控制时,流量会在设定值附件波动两三次才稳定,会不会你设定的参数有问题,
流量控制不需要微分,设置为0,只用比例和积分试试。