西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制

xue  发表于 2023/2/7 16:03:14      836 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子PLC通过模拟量控制伺服转速来调整管道流量,超声波流量计根据检测到的流量数据反馈给PLCPLC通过PID运算来调整伺服转速,保证管道流量准确稳定,

现在的问题是通过PID后出来的数据在流量接近设定流量时,控制流量输出值会变小,流量会下降,类似与温度PID控制时温度到达后,PID停止工作,控制流量的话需要让PLC通过PID整定后输出一个稳定值,保证流量的稳定与准确,之前接触温度PID比较多,求教谢谢

1楼 0 0 回复
  • dongzhang

    dongzhang   |   当前状态:在线

    总积分:887  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-24

    最后登录时间: 2023-09-01

    空间 发短消息加为好友

    dongzhang   发表于 2023/2/10 15:03:21

    别人用变频器控制电机,怎么用伺服电机?

    2楼 回复本楼

    引用 dongzhang 2023/2/10 15:03:21 发表于2楼的内容

  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2023/2/13 14:39:45

    类似于比例减压阀吧,保持一个开度,在开度上下来回波动

    3楼 回复本楼

    引用 akeng 2023/2/13 14:39:45 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2023/2/13 14:53:47

    正常PID控制时,流量会在设定值附件波动两三次才稳定,会不会你设定的参数有问题,

    流量控制不需要微分,设置为0,只用比例和积分试试。


    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2023/2/13 14:53:47 发表于4楼的内容