您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 三相400V变频器缺相能运行吗

日久天长

日久天长   |   当前状态:离线

总积分:79  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-09-25

最后登录时间: 2007-11-07

空间 发短消息加为好友

三相400V变频器缺相能运行吗

日久天长  发表于 2008/10/3 20:56:33    精华  5708 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问一个我不明的问题,我使用一台西门子430的变频器,原来的帮障是运转频率超过了37HZ时变频器就跳机,不超过这个频率它运作是很正常的,后来检查才发现是电源缺相了.

重新接好电源,运转正常了.

不解的是变频器缺相也能运行吗?请答复,谢了.

1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/11/8 8:33:26

    变频器的结构是将交流整流成直流电,然后斩波,再根据需要调整为所需要的频率
    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/11/8 8:33:26 发表于2楼的内容

  • wzl139547139

    wzl139547139   |   当前状态:离线

    总积分:750  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2008-09-07

    空间 发短消息加为好友

    wzl139547139   发表于 2007/11/8 9:32:45

    变频器控制部分一般是用的开关电源供电,而为开关电源提供电源的是直流母线电压,任意两相输入时,在负载较轻的情况下与三相输入时直流母线的电压水平相差无几,所以能够正常运行。
    3楼 回复本楼

    引用 wzl139547139 2007/11/8 9:32:45 发表于3楼的内容

  • 3261217

    3261217   |   当前状态:离线

    总积分:57  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-13

    最后登录时间: 2007-11-13

    空间 发短消息加为好友

    3261217   发表于 2007/11/13 9:10:12

    4楼 回复本楼

    引用 3261217 2007/11/13 9:10:12 发表于4楼的内容

  • lljel

    lljel   |   当前状态:离线

    总积分:691  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-24

    最后登录时间: 2011-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lljel   发表于 2007/11/13 16:41:12

         如果负荷较重还是不能运行
    5楼 回复本楼

    引用 lljel 2007/11/13 16:41:12 发表于5楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2007/11/13 21:32:14

    6楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2007/11/13 21:32:14 发表于6楼的内容

  • moonoon

    moonoon   |   当前状态:离线

    总积分:449  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2008-10-13

    空间 发短消息加为好友

    moonoon   发表于 2007/11/19 17:54:08

    7楼 回复本楼

    引用 moonoon 2007/11/19 17:54:08 发表于7楼的内容

  • ddw6666

    ddw6666   |   当前状态:离线

    总积分:262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-29

    最后登录时间: 2007-12-05

    空间 发短消息加为好友

    ddw6666   发表于 2007/11/29 13:56:49

    低频轻负载可以,重载不行。

    8楼 回复本楼

    引用 ddw6666 2007/11/29 13:56:49 发表于8楼的内容

  • lyg780908

    lyg780908   |   当前状态:离线

    总积分:100  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-08-10

    最后登录时间: 2008-12-30

    空间 发短消息加为好友

    lyg780908   发表于 2007/12/10 12:16:06

    9楼 回复本楼

    引用 lyg780908 2007/12/10 12:16:06 发表于9楼的内容

  • kongxiang777

    kongxiang777   |   当前状态:离线

    总积分:70  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-10

    最后登录时间: 2008-12-23

    空间 发短消息加为好友

    kongxiang777   发表于 2008/1/11 1:08:39

    三相整流桥有6个二极管构成,缺相后只有四个在工作,在同样的功率下,每个二极管要承担的电流要大,所以,缺相后要降功率使用


     

    10楼 回复本楼

    引用 kongxiang777 2008/1/11 1:08:39 发表于10楼的内容

  • tzm831128

    tzm831128   |   当前状态:离线

    总积分:67  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-10

    最后登录时间: 2008-07-12

    空间 发短消息加为好友

    tzm831128   发表于 2008/5/10 11:14:55

    11楼 回复本楼

    引用 tzm831128 2008/5/10 11:14:55 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】