有一个项目是消防上的,水泵是两个,一主一备,互为备用,要实现的功能是:

1,水泵运行当中,主泵出现故障后,立即切换到备用泵上面去,备用泵出现故障,切换到主泵上去,这个主和备是相对的,通过按钮人为可以定义主泵和备泵。

2,主泵和备用泵有定时巡检功能,在巡检的时候,有火警进来,停止巡检火警优先,这时正在巡检的泵优先启动。这个功能怎么实现比较好。


1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2023/5/10 14:22:26

    PLC程序里可以设置

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2023/5/10 14:22:26 发表于2楼的内容

  • yanhe

    yanhe   |   当前状态:在线

    总积分:851  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-07

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    yanhe   发表于 2023/5/10 14:32:28

    有专用的水泵控制器,上面那些功能都能实现,设置一下就可以,还带其他一些实用功能

    3楼 回复本楼

    引用 yanhe 2023/5/10 14:32:28 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2023/5/10 14:41:16

    1、故障自投,需要把泵的故障信号(一般是热继电器故障触点),作为另一台泵的启动信号

    2、运行中的泵需要有运行状态(接触器的辅助触点),与火警信号串连,直接启动,同时切断巡检回路


    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2023/5/10 14:41:16 发表于4楼的内容

  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2023/5/11 11:43:22

    程序里面只体现一个M泵,再做一个子程序切换两台泵使之对应M泵,巡检的时候只需要对应M泵即可。

    5楼 回复本楼

    引用 shixb168 2023/5/11 11:43:22 发表于5楼的内容