控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川的伺服,伺服抱闸采用plc点位驱动
fammmy | 当前状态:在线
总积分:1174 2024年可用积分:693
注册时间: 2021-08-20
最后登录时间: 2024-11-25
空间 发短消息加为好友
fammmy 发表于 2023/9/15 10:22:48 737 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
汇川的伺服,伺服抱闸采用plc点位驱动,不用伺服驱动器驱动,以便于断开使能后可手动推动应该怎么处理及接线
JLVd1Qgz | 当前状态:在线
总积分:775 2024年可用积分:411
注册时间: 2007-12-03
JLVd1Qgz 发表于 2023/9/15 10:48:55
伺服已准备信号接到PLC输入点。伺服刹车接到PLC输出点。
当伺服已准备信号断开后,刹车信号也断开。
我就是这么用的
引用 JLVd1Qgz 2023/9/15 10:48:55 发表于2楼的内容
jwx506 | 当前状态:在线
总积分:355 2024年可用积分:182
注册时间: 2007-02-27
最后登录时间: 2024-11-06
jwx506 发表于 2023/9/15 10:49:47
既然都接到PLC上控制了,就根据需要使能有效无效,刹车打开关闭都随便你,只不过竖直方向运行注意刹车与使能要搞好,
引用 jwx506 2023/9/15 10:49:47 发表于3楼的内容
kxfwhnld | 当前状态:在线
总积分:709 2024年可用积分:489
注册时间: 2008-09-22
最后登录时间: 2024-11-19
kxfwhnld 发表于 2023/9/15 10:50:31
你把原刹车输出信号输送给PLC,加上你的逻辑处理映射输出到PLC输出点控制继电器,就这么简单啊
引用 kxfwhnld 2023/9/15 10:50:31 发表于4楼的内容