FPXH 怎样读取仪表的浮点数数据

lxq  发表于 2023/11/6 8:55:15      536 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

FP-XH  读取称重仪表  仪表里的数据是浮点数型的      F146  指令读过来   数据就不对了   

怎么解决呢?

浮点数是什么数据?10000转换成浮点数是461C4000    然后F146指令读取过来数据是17948(高位)和16384(地位)    读过来怎么不是461C4000?


1楼 0 0 回复
  • 032167yyc

    032167yyc   |   当前状态:在线

    总积分:1172  2024年可用积分:670

    注册时间: 2023-08-01

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    032167yyc   发表于 2023/11/6 8:58:12

    松下可能直接处理浮点数据,仪器返回的数据就要分高位在前还是在后。一般做一次16位数高低对调就可以了。

    2楼 回复本楼

    引用 032167yyc 2023/11/6 8:58:12 发表于2楼的内容

  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:1127  2024年可用积分:605

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2023/11/6 8:59:14

    采集的数据只要有变化,那就说明采集没问题,你要看看采集进来的数据规律变化,有时候采集进来的数据是高地址低字节的情况,这时候需要你自己交换高低字节后再进行常规计算

    3楼 回复本楼

    引用 LXG 2023/11/6 8:59:14 发表于3楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:677  2024年可用积分:415

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2023/11/6 9:00:15

    转换一下数值类型

    4楼 回复本楼

    引用 kxdq 2023/11/6 9:00:15 发表于4楼的内容