控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » DSZR指令
jlly0813 | 当前状态:在线
总积分:380 2024年可用积分:138
注册时间: 2006-12-08
最后登录时间: 2024-11-12
空间 发短消息加为好友
jlly0813 发表于 2023/11/27 12:21:39 611 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
用的台达伺服,设置成10000个脉冲1圈,用DSZR指令原点回归,发现PLC收到伺服Z相信号电机并不是马上停止的。我把爬行速度设置成1000和30000时,两次原点回归相差500多个脉冲,这样误差很大啊,有什么办法吗?
fammmy | 当前状态:在线
总积分:1168 2024年可用积分:687
注册时间: 2021-08-20
fammmy 发表于 2023/11/27 12:50:31
你要把寻找Z相的速度设置非常慢 你设10000 可能太高了.减速寻到Z相得慢速
引用 fammmy 2023/11/27 12:50:31 发表于2楼的内容
JLVd1Qgz | 当前状态:在线
总积分:769 2024年可用积分:405
注册时间: 2007-12-03
最后登录时间: 2024-11-19
JLVd1Qgz 发表于 2023/11/27 12:51:13
引用 JLVd1Qgz 2023/11/27 12:51:13 发表于3楼的内容
sgaaa | 当前状态:在线
总积分:698 2024年可用积分:293
注册时间: 2007-11-04
sgaaa 发表于 2023/11/27 12:51:47
这个回零速度要慢,快的话有Z相可能捕捉不了。
引用 sgaaa 2023/11/27 12:51:47 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分