您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何判断PLC使用接近开关是PNP还是NPN

kxfwhnld

kxfwhnld   |   当前状态:在线

总积分:709  2024年可用积分:489

注册时间: 2008-09-22

最后登录时间: 2024-11-19

空间 发短消息加为好友

如何判断PLC使用接近开关是PNP还是NPN

kxfwhnld  发表于 2023/12/1 9:57:10      481 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如果PLC输入的com接电源负极,就选NPN的,如果PLC输入的com

端接电源的正极,就选PNP的。


 


PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,

属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。

PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。


PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:


1、NPN-NO(常开型)


2、NPN-NC(常闭型)


3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)


4、PNP-NO(常开型)


5、PNP-NC(常闭型)


6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)


PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,

out信号输出线。


1、NPN类


NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,

相当于输出高电平的电源线。


对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。

有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,

输出高电平VCC。


对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,

也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,

输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。


对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。


2、PNP类


PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。


对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。

有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。


对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,

输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。


对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,

及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。我们一般常用的是NPN型,

即高电平有效状态。PNP很少使用。


首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+VDC端、输出端)

或者“-”端,对于源型输入的PLC例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种PLC)

你可以将PLC自带的+24V传感器电源联接于+VDC端。


 


接近开关的输出端就可以联接于PLC的输入端,对于源型输入的PLC,一旦接近开关动作,

PLC输入端就会得到略小于PLC传感器电源的直流电压,从而使PLC开关量输入有效。

对于三菱等PLC,由于它接收漏输入,故接近开关电源端应联接于输入端(例如X10),

而输出(或者是“-”端应联接与电源地端,一旦接近开关动作,接近开关输出变低

(或者接近地电位),就使得PLC输入有效。


三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端。传感器电源必须与接近开关的电源

属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别,因为它的开关量输入

已经自带电源了。


1楼 0 0 回复
  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:1127  2024年可用积分:605

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2023/12/1 10:14:15

    如果PLC输入的com接电源负极,就选NPN的,如果PLC输入的com


    端接电源的正极,就选PNP的。


    2楼 回复本楼

    引用 LXG 2023/12/1 10:14:15 发表于2楼的内容

  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:1168  2024年可用积分:687

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2024-11-12

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2023/12/1 10:14:56

    三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端。

    3楼 回复本楼

    引用 fammmy 2023/12/1 10:14:56 发表于3楼的内容

  • jlccpw

    jlccpw   |   当前状态:在线

    总积分:773  2024年可用积分:582

    注册时间: 2006-10-06

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    jlccpw   发表于 2023/12/1 10:15:47

    传感器电源必须与接近开关的电源


    属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!


    4楼 回复本楼

    引用 jlccpw 2023/12/1 10:15:47 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /