如果PLC输入的com接电源负极,就选NPN的,如果PLC输入的com
端接电源的正极,就选PNP的。
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,
属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。
PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
1、NPN-NO(常开型)
2、NPN-NC(常闭型)
3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
4、PNP-NO(常开型)
5、PNP-NC(常闭型)
6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,
out信号输出线。
1、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,
相当于输出高电平的电源线。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,
输出高电平VCC。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,
也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,
输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。
有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,
输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,
及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。我们一般常用的是NPN型,
即高电平有效状态。PNP很少使用。
首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+VDC端、输出端)
或者“-”端,对于源型输入的PLC例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种PLC)
你可以将PLC自带的+24V传感器电源联接于+VDC端。
接近开关的输出端就可以联接于PLC的输入端,对于源型输入的PLC,一旦接近开关动作,
PLC输入端就会得到略小于PLC传感器电源的直流电压,从而使PLC开关量输入有效。
对于三菱等PLC,由于它接收漏输入,故接近开关电源端应联接于输入端(例如X10),
而输出(或者是“-”端应联接与电源地端,一旦接近开关动作,接近开关输出变低
(或者接近地电位),就使得PLC输入有效。
三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端。传感器电源必须与接近开关的电源
属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别,因为它的开关量输入
已经自带电源了。