您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 输出点怎么总是烧坏?

上行下效

上行下效   |   当前状态:离线

总积分:-22  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-09-26

最后登录时间: 2007-12-05

空间 发短消息加为好友

输出点怎么总是烧坏?

上行下效  发表于 2007/12/6 16:57:06      3064 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

输出点怎么总是烧坏?我用的是FX1S-20MR-001,输出点接负载电磁阀,请高手指点?
1楼 0 0 回复
  • 上行下效

    上行下效   |   当前状态:离线

    总积分:-22  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-26

    最后登录时间: 2007-12-05

    空间 发短消息加为好友

    上行下效   发表于 2007/11/20 21:10:50

    2楼 回复本楼

    引用 上行下效 2007/11/20 21:10:50 发表于2楼的内容

  • wzl139547139

    wzl139547139   |   当前状态:离线

    总积分:750  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2008-09-07

    空间 发短消息加为好友

    wzl139547139   发表于 2007/11/21 15:29:40

    3楼 回复本楼

    引用 wzl139547139 2007/11/21 15:29:40 发表于3楼的内容

  • eastfamous

    eastfamous   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-25

    最后登录时间: 2019-07-16

    空间 发短消息加为好友

    eastfamous   发表于 2007/11/22 16:16:42

    增加线圈电阻较大的中间继电器
    4楼 回复本楼

    引用 eastfamous 2007/11/22 16:16:42 发表于4楼的内容

  • lichun

    lichun   |   当前状态:离线

    总积分:657  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-09

    最后登录时间: 2010-10-29

    空间 发短消息加为好友

    lichun   发表于 2007/11/22 17:06:47

    5楼 回复本楼

    引用 lichun 2007/11/22 17:06:47 发表于5楼的内容

  • lqk

    lqk   |   当前状态:离线

    总积分:272  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-12-16

    最后登录时间: 2013-09-07

    空间 发短消息加为好友

    lqk   发表于 2007/11/22 22:58:25

    也许你用的电磁阀功率较大吧,建议你用固态继电器驱动

    6楼 回复本楼

    引用 lqk 2007/11/22 22:58:25 发表于6楼的内容

  • zgb_qygas

    zgb_qygas   |   当前状态:在线

    总积分:242  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-11-04

    最后登录时间: 2014-03-19

    空间 发短消息加为好友

    zgb_qygas   发表于 2007/11/23 19:21:17

    是不是电磁阀功率比接点允许容量大或电压不匹配,建议增加中间继电器扩容。

    7楼 回复本楼

    引用 zgb_qygas 2007/11/23 19:21:17 发表于7楼的内容

  • syybw

    syybw   |   当前状态:离线

    总积分:178  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    syybw   发表于 2007/11/24 15:29:21

    一般PLC输出控制电流1A左右。继电器输出和晶体管输出两种。输出点总是烧坏考虑两个因素


    1:电磁阀功率大超过PLC输出电流;增加中间继电器解决。


    2:电感负载引起的问题,增加吸收回路解决。

    8楼 回复本楼

    引用 syybw 2007/11/24 15:29:21 发表于8楼的内容

  • 高一分

    高一分   |   当前状态:在线

    总积分:505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-15

    最后登录时间: 2012-02-27

    空间 发短消息加为好友

    高一分   发表于 2007/11/24 22:26:21

    1.检查一下电磁阀,看看阀芯内是否有异常,导致负载过大。

    2.最好别直接接负载,用中间继电器缓冲一下。

     

     

    9楼 回复本楼

    引用 高一分 2007/11/24 22:26:21 发表于9楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/11/25 8:37:54

    10楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/11/25 8:37:54 发表于10楼的内容

  • moonoon

    moonoon   |   当前状态:离线

    总积分:449  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2008-10-13

    空间 发短消息加为好友

    moonoon   发表于 2007/11/26 15:15:48

    首先检查电源配置和负载线圈的电流是不是超过PLC额定,中间继电器是交流继电器还是直流继电器?交流继电器在线圈上并阻容吸收,直流继电器并压敏电阻
    11楼 回复本楼

    引用 moonoon 2007/11/26 15:15:48 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】