PROFIBUS协议规定了在不同传输率的情况下一个总线段的最大电缆长度,如表1所示。表1

现场使用PROFIBUS通信的过程中,经常出现要保证一定的传输率,但是总线却超出规定长度的问题,

在这种情况下就需要使用RS485中继器。在技术支持热线上,经常会有用户询问RS485中继器接线的问题,

因此整理出中继器使用的要诀,方便客户使用。


中继器要增距离,

上下之间才可以。

一根总线不接撇,

电阻打到ON那里。

MODE开关最要紧,

不能拨到OFF里。


下面我来逐句解释其中的含义,第一句话说的是中继器只有在上下总线段间起放大作用。

如图1所示,中继器可以接4根DP电缆,分别对应的端子为A1B1,A1’B1’和A2B2,A2’B2’,

其中A1B1,A1’B1’为总线段1,A2B2,A2’B2’为总线段2。只有总线段1和总线段2之间的

数据信号才会放大,从其内部电路图(图2)也可看出,端子号带撇的端子只是短接,

因为左右之间短接同一个信号,所以没有信号放大作用。


图1 图2


 第二句话是说的中继器上终端电阻的设置问题。从图1中可以看到,中继器上有两个终端电阻S1和S2,

分别对应总线段1和总线段2。从图2中可以看出,终端电阻如果拨到ON的位置的话,会在总线AB之间

接入一个电阻,同时会将端子号带撇的端子与同组的端子断开。因此,如果中继器是本网段总线上最后

一个站点的话,应将DP总线接入端子号不带撇的端子上,同时将终端电阻拨到ON的位置。如总线只接

A1B1,终端电阻S1就要拨到ON位置。如只接到A2B2,那么终端电阻S2就拨到ON。如果一个总线段的

4个端子都接线了,那么对应的终端电阻就不激活。通过下面几幅图说明中继器能够延长的电缆长度以及

不同接线方式下终端电阻的设置(假设传输率是在1.5Mbps)。

图3

图4

第三句话最好理解,中继器最中间的MODE开关,是中继器工作的开关,如果拨到OFF位置的话,

总线段1和总线段2之间是完全隔开的,之间根本没有信号通过也就没有信号放大功能。



1楼 0 0 回复
  • lxbjany

    lxbjany   |   当前状态:在线

    总积分:343  2024年可用积分:186

    注册时间: 2007-01-03

    最后登录时间: 2024-11-01

    空间 发短消息加为好友

    lxbjany   发表于 2024/2/5 12:51:41

    如果中继器是本网段总线上最后一个站点的话,应将DP总线接入端子号不带撇的端子上,同时将终端电阻拨到ON的位置。


    2楼 回复本楼

    引用 lxbjany 2024/2/5 12:51:41 发表于2楼的内容

  • sglin

    sglin   |   当前状态:在线

    总积分:402  2024年可用积分:241

    注册时间: 2006-09-15

    最后登录时间: 2024-11-01

    空间 发短消息加为好友

    sglin   发表于 2024/2/5 12:53:26

    学习了

    3楼 回复本楼

    引用 sglin 2024/2/5 12:53:26 发表于3楼的内容

  • lvyankogj

    lvyankogj   |   当前状态:在线

    总积分:282  2024年可用积分:149

    注册时间: 2006-12-28

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    lvyankogj   发表于 2024/2/5 12:54:11

    4楼 回复本楼

    引用 lvyankogj 2024/2/5 12:54:11 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /