PROFIBUS协议规定了在不同传输率的情况下一个总线段的最大电缆长度,如表1所示。表1
现场使用PROFIBUS通信的过程中,经常出现要保证一定的传输率,但是总线却超出规定长度的问题,
在这种情况下就需要使用RS485中继器。在技术支持热线上,经常会有用户询问RS485中继器接线的问题,
因此整理出中继器使用的要诀,方便客户使用。
中继器要增距离,
上下之间才可以。
一根总线不接撇,
电阻打到ON那里。
MODE开关最要紧,
不能拨到OFF里。
下面我来逐句解释其中的含义,第一句话说的是中继器只有在上下总线段间起放大作用。
如图1所示,中继器可以接4根DP电缆,分别对应的端子为A1B1,A1’B1’和A2B2,A2’B2’,
其中A1B1,A1’B1’为总线段1,A2B2,A2’B2’为总线段2。只有总线段1和总线段2之间的
数据信号才会放大,从其内部电路图(图2)也可看出,端子号带撇的端子只是短接,
因为左右之间短接同一个信号,所以没有信号放大作用。
图1 图2
第二句话是说的中继器上终端电阻的设置问题。从图1中可以看到,中继器上有两个终端电阻S1和S2,
分别对应总线段1和总线段2。从图2中可以看出,终端电阻如果拨到ON的位置的话,会在总线AB之间
接入一个电阻,同时会将端子号带撇的端子与同组的端子断开。因此,如果中继器是本网段总线上最后
一个站点的话,应将DP总线接入端子号不带撇的端子上,同时将终端电阻拨到ON的位置。如总线只接
A1B1,终端电阻S1就要拨到ON位置。如只接到A2B2,那么终端电阻S2就拨到ON。如果一个总线段的
4个端子都接线了,那么对应的终端电阻就不激活。通过下面几幅图说明中继器能够延长的电缆长度以及
不同接线方式下终端电阻的设置(假设传输率是在1.5Mbps)。
图3
图4
第三句话最好理解,中继器最中间的MODE开关,是中继器工作的开关,如果拨到OFF位置的话,
总线段1和总线段2之间是完全隔开的,之间根本没有信号通过也就没有信号放大功能。