您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 【求助】如何与其他公司共享PLC里的指定变量

032167yyc

032167yyc   |   当前状态:在线

总积分:1178  2024年可用积分:676

注册时间: 2023-08-01

最后登录时间: 2024-11-25

空间 发短消息加为好友

【求助】如何与其他公司共享PLC里的指定变量

032167yyc  发表于 2024/3/4 10:25:20      833 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  公司用的是施耐德的大型PLC系统,现在有别家单位(距离20多公里)需要我们给它们提供我们大泵的开关状态,以及部分压变的读数,要求走移动公司局域网。因为我们已经通过这条局域网读到它们的Modbus TCP数据了。

  但现在的问题是,我这边无法指定哪几个变量可以访问,也就是说只要给了对方我们的PLC的地址,对方就能读取全部变量的数据,甚至可以远程控制阀门开关等。请问哪种方式可以避免这种情况?

  我知道的PLC里也提供串口通讯,通过写write_var模块可以指定哪些变量对方可以访问,但串口是不是无法走移动公司的专线网络传输?


1楼 0 0 回复
  • jwx0453

    jwx0453   |   当前状态:在线

    总积分:316  2024年可用积分:118

    注册时间: 2007-10-21

    最后登录时间: 2024-10-08

    空间 发短消息加为好友

    jwx0453   发表于 2024/3/4 10:47:11

    通过云网关 网关读取plc变量 转发出去

    2楼 回复本楼

    引用 jwx0453 2024/3/4 10:47:11 发表于2楼的内容

  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:1174  2024年可用积分:693

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2024-11-25

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2024/3/4 10:49:45

    云网关是一种方法,modbusTCP是可以设置起始地址的,然后在寄存器数量上做限制,

    或者单独规划一片存储区,在里面存储他可以读的变量,你需要做一下单向传送,把

    所有他能读的数据传过去,然后把这个存储区的地址提供过去,这样就算他控制也

    只能到这个存储区,到不了你程序那里。


    一般情况下,你提供什么地址他们就用这些地址,不会自己再去摸索研究其他地址的

    东西,不用担心他控制。你的程序结构也有问题,对外的数据地址和你程序的控制地址

    不能是同一个,这是常识。如果他们没有控制需求,在你提供给他们的点表上均标注只读。


    3楼 回复本楼

    引用 fammmy 2024/3/4 10:49:45 发表于3楼的内容

  • xz6903

    xz6903   |   当前状态:在线

    总积分:341  2024年可用积分:197

    注册时间: 2007-09-29

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    xz6903   发表于 2024/3/4 10:58:12

    不需要的数据 画面 可以加密

    让他访问几个地址就行了

    局域网采集也可以


    4楼 回复本楼

    引用 xz6903 2024/3/4 10:58:12 发表于4楼的内容