    热继电器的选型原则 



    1、类型选择



    一般情况下,可选用两相结构的热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,宜选用三相结构的热继电器。对于三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。



    2、热继电器额定电流选择



    热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。



    3、热元件额定电流的选择和整定



    热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.11.15倍。