引用 jlkj 2024/4/24 19:08:09 发表于2楼的内容
-
-
kxdq 发表于 2024/4/24 19:08:46
从我调试的经验来说,需要排查以下事项:
编码器接线是否接地,排除EMC干扰;如果干扰很大,你零速或位置悬停电机会抖,
朝一个方向抖动或来回抖动。
如果是PLC以脉冲输出控制伺服,那么建议你采用差分形式脉冲输出控制伺服;
排除上面的原因,那么有可能是你的机械结构有打滑,建议你对机械结构做标记确定
是否有打滑。
引用 kxdq 2024/4/24 19:08:46 发表于3楼的内容
-
-
xzm4447 发表于 2024/4/24 19:14:31
有没有存在轴连接器打滑的情况?另外走CANOPEN不知你配置的PDO里面电子齿轮比是咋样的,一定要保证没有小数,若有的话肯定会出现这问题的。另外伺服刚性可以调大些,或者你用原点检测开关走中断停止,这样可以消除累计误差或者打滑的误差。
引用 xzm4447 2024/4/24 19:14:31 发表于4楼的内容
-
-
-
9zougaowei | 当前状态:在线
总积分:66 2024年可用积分:66
注册时间: 2024-04-26
最后登录时间: 2024-04-26
-
9zougaowei 发表于 2024/4/26 18:28:28
欢迎各位老板项目推荐
主要做智能物联网平台私有化部署,轻量化 ,全球部署,
智能终端设备接入及APP小程序开发
不低于项目10%的回报
有意请电 邹先生18620325972(微信同号)
引用 9zougaowei 2024/4/26 18:28:28 发表于5楼的内容
-