但是在现场,我测量铸铜加热器的两个接线柱。火线那个点,电笔亮了。而零线那个点怎么都不亮。是不是电流都消耗在了产生热量上了?难道没有一点电流从零线流回去?
我再测了一下电气柜的带灯按钮。发现也是火线上电笔点亮。零线上电笔一点不亮。
这其中的道理也许很简单,但我是新手,必须搞明白。
请各位不吝赐教???
-
-
-
-
WZL139547139 | 当前状态:离线
总积分:750 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2008-09-07
-
-
WZL139547139 发表于 2007/11/26 9:34:53
引用 WZL139547139 2007/11/26 9:34:53 发表于2楼的内容
-
-
引用 moonoon 2007/11/26 15:10:04 发表于3楼的内容
-
-
-
高一分 发表于 2007/11/26 21:57:40
零线上是有电流通过的,且与相线电流相等。只是由于零线为0电位,而人体由于与大地相通,其电位也基本为0电位。故而用电笔与零线接触时,二者间电压基本为0,氖灯不亮,而与相线相接时,相线与人体间为相电压,于是氖灯发光。
引用 高一分 2007/11/26 21:57:40 发表于4楼的内容
-
-
引用 syybw 2007/11/27 15:49:31 发表于5楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/11/28 7:53:04 发表于6楼的内容
-
引用 hege377 2007/11/28 8:49:25 发表于7楼的内容
-
引用 xxkjfw 2007/11/30 11:36:11 发表于8楼的内容
-
引用 zgx740725 2007/12/1 21:01:19 发表于9楼的内容
-
引用 lljel 2007/12/2 19:33:50 发表于10楼的内容
-
引用 mp44 2007/12/7 8:57:02 发表于11楼的内容