求助各位前辈关于200smart~485通讯以下问题:

1、200smart可以同时或者轮循使用主站、从站程序不;

2、500米左右的距离应选用那种型号的通讯电缆;

3、500米左右485通讯注意事项(需要加终端电阻不、等)。

本人小白、有案列的前辈希望分享下,麻烦各位前辈啦。


1楼 0 0 回复
  • lvlingshan9999

    lvlingshan9999   |   当前状态:在线

    总积分:357  2024年可用积分:202

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    lvlingshan9999   发表于 2024/8/20 21:30:54

    200SMART,本体上有一个RS485通讯口,还可以再增加一个通讯小板,就是在本体上进行扩展。这样等于有两个RS485接口。可以都作为主站,也可以都作为从站,或者一主一从。相对来说,还是比较方便的。

    2楼 回复本楼

    引用 lvlingshan9999 2024/8/20 21:30:54 发表于2楼的内容

  • lxg20060816

    lxg20060816   |   当前状态:在线

    总积分:240  2024年可用积分:92

    注册时间: 2006-08-16

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    lxg20060816   发表于 2024/8/20 21:35:31

    买市面上两芯屏蔽电缆做为通讯线,就可以了,RVVP2*0.5    就可以了。RS485理论上是1500米的通讯距离

    3楼 回复本楼

    引用 lxg20060816 2024/8/20 21:35:31 发表于3楼的内容

  • lxg20060816

    lxg20060816   |   当前状态:在线

    总积分:240  2024年可用积分:92

    注册时间: 2006-08-16

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    lxg20060816   发表于 2024/8/20 21:38:32

    (1)200smart PLC通过RS485串口使用的是MODBUS_RTU通讯协议,主站、从站不能同时

    执行。

    主站写或者读从站的数据,只能是轮询,意思是第一个从站读或写完成后,再进行第二个,

    这样依次往下进行,直到最后一个完成后,又返回到第一个开始第二次轮询......(2)至于通讯线,只要是带有屏蔽层的三芯或二芯线都可以,当然使用双绞线更好。

    这个要求不是很高,一根接A、一跟接B。

    (3)至于终端电阻,如过你是多台从站设备,采用手拉手式的连接方式,

    是需要在最后一个从站设备上加一个120欧的终端电阻,减少信号反射。