刚刚接触三菱PLC 使用FX5U 看到有无序通讯和 MODBUS RTU 通讯 我主要目的是一些仪表走通讯读取数据。应该用哪个方便呢? 无序看到要写报文仪表可以用吗?有没有大神懂 能解释下2种方法哪个好?
-
引用 JLSXY3000 2024/9/11 17:38:47 发表于2楼的内容
-
-
JLVd1Qgz 发表于 2024/9/11 17:42:13
这种应用就是PLC做modbus主站,各个仪表做从站。串口的波特率(如果使用有232口,波特率最好别超过19200),数据位,停止位,校验设置一致,每个站的站号要设置不重复。如果线路较长,需要在两端加终端电阻。如果从站多得查PLC资料允许最大从站数量。
引用 JLVd1Qgz 2024/9/11 17:42:13 发表于3楼的内容
-
-
jllyh415 发表于 2024/9/11 17:43:43
没用过三菱,这两种应该对应的西门子的自由口和RTU标准协议吧。
自由口就是可以自由编辑发送报文,需要对modbus有充分的理解才能上手,RTU就比较简单了,可以直接读写从站的寄存器。
大多数仪表都支持RTU。