您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 【求助】BODBUS RTU通讯问题

jlkj

jlkj   |   当前状态:在线

总积分:638  2024年可用积分:410

注册时间: 2006-05-09

最后登录时间: 2024-09-18

空间 发短消息加为好友

【求助】BODBUS RTU通讯问题

jlkj  发表于 2024/9/11 17:25:13      155 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

刚刚接触三菱PLC  使用FX5U  看到有无序通讯和 MODBUS RTU 通讯  我主要目的是一些仪表走通讯读取数据。应该用哪个方便呢? 无序看到要写报文仪表可以用吗?有没有大神懂 能解释下2种方法哪个好?

1楼 0 0 回复
  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1110  2024年可用积分:501

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-09-18

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2024/9/11 17:38:47

    般仪表都支持modbus,直接使用成熟协议就行。

    2楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2024/9/11 17:38:47 发表于2楼的内容

  • JLVd1Qgz

    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线

    总积分:721  2024年可用积分:357

    注册时间: 2007-12-03

    最后登录时间: 2024-09-11

    空间 发短消息加为好友

    JLVd1Qgz   发表于 2024/9/11 17:42:13

    这种应用就是PLC做modbus主站,各个仪表做从站。串口的波特率(如果使用有232口,波特率最好别超过19200),数据位,停止位,校验设置一致,每个站的站号要设置不重复。如果线路较长,需要在两端加终端电阻。如果从站多得查PLC资料允许最大从站数量。

    3楼 回复本楼

    引用 JLVd1Qgz 2024/9/11 17:42:13 发表于3楼的内容

  • jllyh415

    jllyh415   |   当前状态:在线

    总积分:339  2024年可用积分:152

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2024-09-12

    空间 发短消息加为好友

    jllyh415   发表于 2024/9/11 17:43:43

    没用过三菱,这两种应该对应的西门子的自由口和RTU标准协议吧。

    自由口就是可以自由编辑发送报文,需要对modbus有充分的理解才能上手,RTU就比较简单了,可以直接读写从站的寄存器。

    大多数仪表都支持RTU。


    4楼 回复本楼

    引用 jllyh415 2024/9/11 17:43:43 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /