  触摸屏设置:

  确保两个触摸屏及?PLC的网络号、组号、站号设置一致,站号不能设置一样,IP需设置在同一子网内。

  触摸屏端口号默认5001(可根据需要修改),QJ71E71-100端口号5001(固定,不能修改),通讯方式为UDP。

  使用多台GOT时,请勿使用IP地址“192.168.3.18”,否则可能导致通讯错误。

  以太网模块设置:

  当使用以太网模块时,打开方式里面不用设置,默认即可。实验证明如果设置了,虽然可以通讯上,但以太网模块会报警。

  IP地址设置:

  多台GOT同时启动时,请注意调整GOT的通讯开始时机。如果通讯过于集中,可能导致GOT中的监视无法开始。调整时机的方法为先让一台GOT进行通信,然后再让剩下的GOT进行通信。

  不同型号触摸屏的通讯端口设置方法

  GT2310-VTBA和QJ71E71-100:

  选择通道:CH1或CH2。

  选择连接的设备型号及驱动程序:制造商为三菱电机,机种根据连接机种设置,接口为标准I/F(以太网),驱动程序为以太网(MELSEC),Q17nNC,CRnD-700。

  设置GOT网络号、站号、以太网IP地址、机器通讯端口号(默认5001)。

  GT2310-VTBD与QJ71E71-100?:

  使用GT Designer3新建程序,设置制造商为三菱电机,机种为MELSE-QNA/Q/QS, MELDAS C6。

  设置接口为标准I/F(以太网),驱动程序为以太网(MELSEC),Q17nNC,CRnD-700。

  设置GOT IP地址与QJ71E71-100一致,端口号为5014。

  常见问题及解决方案

  通讯错误:

  检查网络号、组号、站号是否设置一致。

  确保IP地址在同一子网内。

  避免使用IP地址“192.168.3.18”。

  以太网模块报警:

  当使用以太网模块时,不要设置打开方式里面的参数,默认即可。


1楼 0 0 回复
  • jlkj

    jlkj   |   当前状态:在线

    总积分:732  2024年可用积分:504

    注册时间: 2006-05-09

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jlkj   发表于 2024/9/13 23:25:05

    感谢分享

    2楼 回复本楼

    引用 jlkj 2024/9/13 23:25:05 发表于2楼的内容

  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:182

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2024/9/13 23:26:18

    3楼 回复本楼

    引用 jwx506 2024/9/13 23:26:18 发表于3楼的内容

  • kxfwhnld

    kxfwhnld   |   当前状态:在线

    总积分:709  2024年可用积分:489

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    kxfwhnld   发表于 2024/9/13 23:30:31

    学习了

    4楼 回复本楼

    引用 kxfwhnld 2024/9/13 23:30:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /