您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 三菱QJ71E71以太网模块的设置步骤

jlccpw

jlccpw   |   当前状态:在线

总积分:760  2024年可用积分:569

注册时间: 2006-10-06

最后登录时间: 2024-11-08

空间 发短消息加为好友

三菱QJ71E71以太网模块的设置步骤

jlccpw  发表于 2024/9/13 23:20:44      534 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在GX Works2中新建工程:选择Q02UCPU,并在PLC参数中的网络参数的以太网设置中选择模块1,设置起始I/O号为0000,网络号和GOT要统一,站号不可重复。

设置IP地址和端口号:IP地址前3位和GOT一样,后一位不同即可。端口号在GOT中设置为5001,PLC中设置为5001。

连接触摸屏:在GT Designer3中设置触摸屏的IP地址、站号、网络号和端口号,确保与PLC设置一致。

使用合适的电缆:使用100BASE-TX连接时,使用双绞屏蔽STP电缆;使用10BASE-T连接时,使用双绞非屏蔽UTP电缆,均使用RJ45插座。

设置过程中需要注意的事项

网络号、站号和IP地址:触摸屏和PLC的网络号、站号需要设置一致,IP地址需设置在同一子网内。

端口号:QJ71E71-100的端口号为5001,不可修改。

通讯方式:协议选择UDP,确保通讯方式正确。

避免使用特定IP地址:避免使用IP地址“192.168.3.18”,以免导致通讯错误。


1楼 0 0 回复
  • jlkj

    jlkj   |   当前状态:在线

    总积分:732  2024年可用积分:504

    注册时间: 2006-05-09

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jlkj   发表于 2024/9/13 23:25:32

    很详细,谢谢啦

    2楼 回复本楼

    引用 jlkj 2024/9/13 23:25:32 发表于2楼的内容

  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:354  2024年可用积分:181

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2024/9/13 23:25:57

    3楼 回复本楼

    引用 jwx506 2024/9/13 23:25:57 发表于3楼的内容

  • kxfwhnld

    kxfwhnld   |   当前状态:在线

    总积分:699  2024年可用积分:479

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2024-11-01

    空间 发短消息加为好友

    kxfwhnld   发表于 2024/9/13 23:30:09

    新手来学习

    4楼 回复本楼

    引用 kxfwhnld 2024/9/13 23:30:09 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /