在GX Works2中新建工程:选择Q02UCPU,并在PLC参数中的网络参数的以太网设置中选择模块1,设置起始I/O号为0000,网络号和GOT要统一,站号不可重复。

设置IP地址和端口号:IP地址前3位和GOT一样,后一位不同即可。端口号在GOT中设置为5001,PLC中设置为5001。

连接触摸屏:在GT Designer3中设置触摸屏的IP地址、站号、网络号和端口号,确保与PLC设置一致。

使用合适的电缆:使用100BASE-TX连接时,使用双绞屏蔽STP电缆;使用10BASE-T连接时,使用双绞非屏蔽UTP电缆,均使用RJ45插座。

设置过程中需要注意的事项

网络号、站号和IP地址:触摸屏和PLC的网络号、站号需要设置一致,IP地址需设置在同一子网内。

端口号:QJ71E71-100的端口号为5001,不可修改。

通讯方式:协议选择UDP,确保通讯方式正确。

避免使用特定IP地址:避免使用IP地址“192.168.3.18”,以免导致通讯错误。