控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 【求助】负载后电压降低
fammmy | 当前状态:在线
总积分:1168 2024年可用积分:687
注册时间: 2021-08-20
最后登录时间: 2024-11-12
空间 发短消息加为好友
fammmy 发表于 2024/10/11 23:29:58 419 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
求助!求助!我工地有一条零时线路大概1千米的长度(三相五线制),电缆为4*240+1*120铝线,最近出现异常(已正常使用4年),无负载情况用万用表测量电压相间都是正常的400V和240V,相间测量无短路及漏电,有负载后220降低到140左右,功率小的灯能正常开启(30W左右),大功率的开不起,空调也同样开不起,无跳闸现象,望大神指点
jlccpw | 当前状态:在线
总积分:773 2024年可用积分:582
注册时间: 2006-10-06
最后登录时间: 2024-11-13
jlccpw 发表于 2024/10/11 23:41:01
那得多大负载?这么多压降,有地方氧化虚接了吧
引用 jlccpw 2024/10/11 23:41:01 发表于2楼的内容
lvwei1020 | 当前状态:在线
总积分:348 2024年可用积分:214
注册时间: 2007-03-30
最后登录时间: 2024-11-21
lvwei1020 发表于 2024/10/11 23:46:44
如果三相电压都下降到同样的幅度,请检查电缆那头的供电情况。
引用 lvwei1020 2024/10/11 23:46:44 发表于3楼的内容
lxq | 当前状态:在线
总积分:606 2024年可用积分:414
注册时间: 2005-09-08
最后登录时间: 2024-11-19
lxq 发表于 2024/10/11 23:48:16
估计是有接头的地方虚接了,毕竟4年了,有些地方可以镙丝松动
引用 lxq 2024/10/11 23:48:16 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分