求助!求助!我工地有一条零时线路大概1千米的长度(三相五线制),电缆为4*240+1*120铝线,最近出现异常(已正常使用4年),无负载情况用万用表测量电压相间都是正常的400V和240V,相间测量无短路及漏电,有负载后220降低到140左右,功率小的灯能正常开启(30W左右),大功率的开不起,空调也同样开不起,无跳闸现象,望大神指点
jlccpw | 当前状态:在线
总积分:811 2024年可用积分:620
注册时间: 2006-10-06
最后登录时间: 2024-12-19
jlccpw 发表于 2024/10/11 23:41:01
那得多大负载?这么多压降,有地方氧化虚接了吧
引用 jlccpw 2024/10/11 23:41:01 发表于2楼的内容
lvwei1020 | 当前状态:在线
总积分:349 2024年可用积分:215
注册时间: 2007-03-30
最后登录时间: 2024-11-21
lvwei1020 发表于 2024/10/11 23:46:44
如果三相电压都下降到同样的幅度,请检查电缆那头的供电情况。
引用 lvwei1020 2024/10/11 23:46:44 发表于3楼的内容
lxq | 当前状态:在线
总积分:691 2024年可用积分:499
注册时间: 2005-09-08
最后登录时间: 2024-12-20
lxq 发表于 2024/10/11 23:48:16
估计是有接头的地方虚接了,毕竟4年了,有些地方可以镙丝松动