您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 【求助】请问-40度电机用什么热保护?

lvgang

lvgang   |   当前状态:在线

总积分:339  2024年可用积分:190

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2024-11-08

空间 发短消息加为好友

【求助】请问-40度电机用什么热保护?

lvgang  发表于 2024/11/8 0:36:24      313 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有个项目工作温度是-40度到60度,我咨询了施耐德的开关温度是-35度  交流接触器是-40度,但是热继电器温度不够,请问用什么品牌或方法能达到电机保护的条件?

1楼 0 0 回复
  • jlccpw

    jlccpw   |   当前状态:在线

    总积分:773  2024年可用积分:582

    注册时间: 2006-10-06

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    jlccpw   发表于 2024/11/8 0:46:35

    这个电机不好选,价格估计也不便宜,电机运行过程中遇冷,会有水汽产生,电机耐环境要求高

    2楼 回复本楼

    引用 jlccpw 2024/11/8 0:46:35 发表于2楼的内容

  • jllyh415

    jllyh415   |   当前状态:在线

    总积分:369  2024年可用积分:182

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    jllyh415   发表于 2024/11/8 0:49:28

    控制柜内是不是能加温湿度加热器呢,根据温度调控控制柜内的整体温度,从而保护控制元件

    3楼 回复本楼

    引用 jllyh415 2024/11/8 0:49:28 发表于3楼的内容

  • lxscok

    lxscok   |   当前状态:在线

    总积分:313  2024年可用积分:178

    注册时间: 2006-11-01

    最后登录时间: 2024-11-12

    空间 发短消息加为好友

    lxscok   发表于 2024/11/8 0:50:52

    是一定需要热继电器吗?综合保护器和其他电流保护器等不行吗?



    4楼 回复本楼

    引用 lxscok 2024/11/8 0:50:52 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /