对安全继电器不太会用
刚看到一个电路图是这样用的,每个光幕连接一个安全继电器,几个安全继电器串联,给伺服提供24V供电,也就是说安全继电器出现问题伺服的24V就断掉了,那么有如下问题请大家帮指点一下:
所有伺服断掉24V 电机就会停止运行吗?
有没有其他使用方法?
像皮尔兹这种主触点电流一般最小多大
主触点最大电压可以接多少V
-
-
kxfwhnld 发表于 2024/12/25 23:35:25
一般来说,24V是伺服的控制电源,正规做法应该是切断伺服主电源而不是控制电源(除非就是24V的伺服,不过24V主电源伺服一般功率较小)!! 这种安全继电器控制伺服驱动器控制电源的做法,肯定属于中国某些非标设计人员首创
皮尔兹安全继电器,其主触点电流一般是AC250V 5A或者DC24V 4A;所以:安全继电器基本不直接控制负载,一般都是控制主电源回路的接触器!!
引用 kxfwhnld 2024/12/25 23:35:25 发表于2楼的内容
-
引用 jwx506 2024/12/25 23:42:38 发表于3楼的内容
-
-
lvming173 发表于 2024/12/25 23:44:48
安全继电器应该是双回路的,两个回路串联才通。其他功能要看具体继电器型号,安全继电器我用过的菲尼克斯的主触点再10A ,你要先确定你用的继电器是安全继电器,颜色为黄色模块
引用 lvming173 2024/12/25 23:44:48 发表于4楼的内容