对安全继电器不太会用

刚看到一个电路图是这样用的,每个光幕连接一个安全继电器,几个安全继电器串联,给伺服提供24V供电,也就是说安全继电器出现问题伺服的24V就断掉了,那么有如下问题请大家帮指点一下:

所有伺服断掉24V 电机就会停止运行吗?

有没有其他使用方法?

像皮尔兹这种主触点电流一般最小多大

主触点最大电压可以接多少V


1楼 0 0 回复
  • kxfwhnld

    kxfwhnld   |   当前状态:在线

    总积分:771  2024年可用积分:551

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2024-12-25

    空间 发短消息加为好友

    kxfwhnld   发表于 2024/12/25 23:35:25

    一般来说,24V是伺服的控制电源,正规做法应该是切断伺服主电源而不是控制电源(除非就是24V的伺服,不过24V主电源伺服一般功率较小)!!  这种安全继电器控制伺服驱动器控制电源的做法,肯定属于中国某些非标设计人员首创

    皮尔兹安全继电器,其主触点电流一般是AC250V 5A或者DC24V 4A;所以:安全继电器基本不直接控制负载,一般都是控制主电源回路的接触器!!


    2楼 回复本楼

    引用 kxfwhnld 2024/12/25 23:35:25 发表于2楼的内容

  • jwx506

    jwx506   |   当前状态:在线

    总积分:378  2024年可用积分:205

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2024-12-25

    空间 发短消息加为好友

    jwx506   发表于 2024/12/25 23:42:38

    一个触点,控制一个线圈而已,电流1A撑死了

    3楼 回复本楼

    引用 jwx506 2024/12/25 23:42:38 发表于3楼的内容

  • lvming173

    lvming173   |   当前状态:在线

    总积分:281  2024年可用积分:156

    注册时间: 2007-07-01

    最后登录时间: 2024-12-25

    空间 发短消息加为好友

    lvming173   发表于 2024/12/25 23:44:48

    安全继电器应该是双回路的,两个回路串联才通。其他功能要看具体继电器型号,安全继电器我用过的菲尼克斯的主触点再10A ,你要先确定你用的继电器是安全继电器,颜色为黄色模块

    4楼 回复本楼

    引用 lvming173 2024/12/25 23:44:48 发表于4楼的内容