一台水泵启动没有反应,检查线路都是通的。从线路前端依次用电笔测量,前端节点电笔都亮,直到接触器线圈进线端,电笔不亮。拆下这个接线端测量,电笔亮。
开始怀疑接触器线圈短路了,测量接触器线圈电阻670欧姆左右,没有短路。测量电压249V正常。接触器就是不吸合。电工说过几天更换新接触器试试。
大家看看问题出在哪里?