您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 现场器件安装注意事项

goodidea

goodidea   |   当前状态:在线

总积分:986  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-06-23

最后登录时间: 2018-05-04

空间 发短消息加为好友

现场器件安装注意事项

goodidea  发表于 2007/12/13 7:11:34      1127 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

   看到大家都无私奉献出自己所收集的资料和分享自己的经验,我也来“奉献”一下。
    以下内容是笔者对现场器件安装注意事项的看法,用作抛砖引玉!

1.1 航空插座的安装
    台车控制箱的电源线一般通过航空插座转接。
在安装航空插座时必须区分公头和母头:从主控柜来的电源线连接到母头并固定在支架或墙上,而公头用于连接台车控制箱的移动电源线。这样可以保证公头和母头分离后,从主控箱来的电源线不被触摸到,保证人身安全。
    母头安装必须牢固,否则多次插拔后容易损坏航空插座。
    1.2 气动阀防爆定位头的安装
   与N.J.阀门配套使用的防爆定位头有两个接线口,一个接线,另一个必须用金属堵头堵住,否则达不到隔爆要求。接线口只允许一根线接入,不允许多根线一起接入,否则很难密封,难以达到隔爆要求。线接入后必须将金属锁紧头锁紧,不得松动。
   阀门定位头上有阀门的状态指示,黄色表示关闭(有“CLOSE”字样指示),黑色表示打开(有“CLOSE”字样指示),安装时注意阀门的状态和指示状态相同,不同则调整到合适位置。
   阀门定位头里有两个凸轮和微动开关,对应阀门关到位和开到位。接线时统一位置,以保证接线快捷和检测方便。在调试时需重新检查凸轮位置,将凸轮调整到合适位置(凸轮压住微动开关时不能太紧,要有适当间隙,否则容易损坏微动开关)。
   阀门定位头安装并调试完毕后,需锁紧定位头上的螺栓。  
  
1楼 0 0 回复
  • goodidea

    goodidea   |   当前状态:在线

    总积分:986  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-06-23

    最后登录时间: 2018-05-04

    空间 发短消息加为好友

    goodidea   发表于 2007/12/12 14:20:35

        1.3 接近开关和光电开关的安装
      1.3.1 阀门开到位接近开关的安装
       没有使用防爆定位头检测阀门开关到位的气动阀门,使用方形接近开关检测。接近开关用螺栓固定在自制的安装座上,安装座再用螺栓固定在阀门的汽缸上。当气动阀门垂直安装时,接近开关装在汽缸的上部,不得装在汽缸的下部,否则粉尘会堆积在接近开关的检测面上,容易造成开关失灵。
      
      
     
      
       气动阀门上有一个阀门方向指示器,黄色横条与管路垂直表示阀门关闭,水平表示打开,在调试时注意将方向指示器调到正确位置。
       在方向指示器上安装螺丝一个,配合接近开关检测阀门的位置。
      
      1.3.2 罐门开门到位/罐门关到位光电开关的安装
       当罐门开关到位采用红外线漫反射光电开关检测时,需注意以下事项:
       光电开关检测方向与罐门运动方向垂直,不允许在同一方向上,否则会有罐门在惯性下撞坏光电开关的可能。
       安装完毕后,应调整光电开关的检测距离。
       固定光电开关的支架必须在安装光电开关前喷漆,不允许安装光电开关后喷漆,否则光电开关的检测面容易被油漆遮盖,造成检测失灵。
       光电开关附近应有外加的外壳保护。
       注意连接光电开关引线的极性。
      
      

         1.4 宇光RS232/485通讯模块的安装
       宇光RS232/485通讯模块接线时必须使用针形线鼻子压接后方可接线,严禁用裸线直接连接,避免铜线毛刺将A、B两线短接,造成通讯错误。
       接线后用扎带将线和模块扎紧,避免在挪动计算机时损坏通讯模块。
       在通讯模块上标出对应的COM口,方便拆卸后重新安装。
      
       1.5 报警器的安装
       报警器安装在室外容易听到的地方。
      
      1.6 罐门射灯的安装
       由于罐门射灯的线埋藏在罐门铠装岩棉的外侧,铠装板的内侧。所以,在铠装岩棉前,必须将线管和支架先布置好。出线口需安装电缆接头。
       由于射灯的电压是12V的,而且有时候罐门距离控制柜距离比较远,此时需要将线径稍微放大(≥1.5mm2),以免由于压降过大,造成射灯亮度不够。
      
      1.7 主控柜和加热柜的安装
       在安装主控柜和加热柜时需要考虑四周留有足够空间,用于拆卸背板和侧板。
      在装有工业空调的侧面,也要考虑工业空调滤网的拿出和空调的维修位置。
       1.8 气管安装
        气管从桥架引出时,必须经过电缆接头和蛇皮管保护。
        由于气管在安装前是卷起来的,所以将气管理顺后才放入桥架内。
        气管不能和发热的管道和泵有接触,否则容易损坏气管。
        由于所有的气管都接到气动柜,气管较多,必须做好标识,防止混乱。

    1.9 水流开关的安装
        安装水流开关前需选择合适的靶片,太长会造成卡住,太短则会影响水流的检测。
        注意水流开关的NO点和NC点。

        
    1.10 桥架的安装
        动力线和控制线分别走线,放置在不同的桥架内,桥架之间至少有10cm距离。
        桥架必须接地,桥架段之间用铜编织线或黄绿线进行连接,保证良好接地。
        桥架切割口和拼接口需除毛刺。
        使用合适的弯头过渡。
      1.11 罐门电机线的安装
       电机线捆绑在滑轮上在钢丝绳上滑行,保证电机线不和墙壁摩擦,防止损坏电机线。
      

      
      1.12 调节阀安装
       安装调节阀气管时注意进气口和出气口是否连接正确。
      
      1.13 制冷机组的注意事项
       在给制冷机组通水前,必须检测制冷机组的制冷剂是否存在(可通过制冷机组的高低压表查看,也挤压高压管路的备用接口,看其是否有制冷剂喷出),若没有制冷剂,不允许通水。若水箱内的铜管拉列造成制冷剂泄漏,此时又通了水,这样就很难在现场维修制冷机组,只能等厂家重新发机组过来更换,这样就会大大地耽误工期。
    2楼 回复本楼

    引用 goodidea 2007/12/12 14:20:35 发表于2楼的内容

  • yanzhg

    yanzhg   |   当前状态:在线

    总积分:849  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-30

    最后登录时间: 2016-06-18

    空间 发短消息加为好友

    yanzhg   发表于 2007/12/13 7:11:34

    3楼 回复本楼

    引用 yanzhg 2007/12/13 7:11:34 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /