wyf_wangzhili | 当前状态:离线
总积分:371 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-10-21
最后登录时间: 2009-04-20
-
wyf_wangzhili 发表于 2008/1/16 20:07:49
是气开还是气关,再有4-20ma信号有无变化,定位器是否动作,膜片,轴封是否漏气等8楼 回复本楼
引用 wyf_wangzhili 2008/1/16 20:07:49 发表于8楼的内容
-
-
-
guomeiyi 发表于 2008/1/17 19:55:20
我理解的是当DCS给出0%(即4MA电流),阀门关,气没有输出,当然,阀门不动作;给出有效信号,气有输出,气动薄膜驱动阀动开启。我现在的问题是,信号给多少都无效,输出一直都有气。请给予具体的指点。不胜感激!!9楼 回复本楼
引用 guomeiyi 2008/1/17 19:55:20 发表于9楼的内容
-
-
-
wyf_wangzhili | 当前状态:离线
总积分:371 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-10-21
最后登录时间: 2009-04-20
-
wyf_wangzhili 发表于 2008/1/17 22:08:27
信号给多少都无效,输出一直都有气?是常仪定位器吗?供气压力应为多少,是否压力太高,是否定位器量程调得太大,如果还不行,更换一新定位器试一下10楼 回复本楼
引用 wyf_wangzhili 2008/1/17 22:08:27 发表于10楼的内容
-
-
-
-
chaozhiwen | 当前状态:在线
总积分:598 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-11
最后登录时间: 2020-12-01
-
chaozhiwen 发表于 2008/1/18 19:32:26
检查一下气路和减压阀看看有什么问题,如果没有的话,在调校一下阀门定位器的内部调零螺钉看看可以不,我上次遇到这种情况就是这么弄的
引用 chaozhiwen 2008/1/18 19:32:26 发表于11楼的内容
-