qugd 发表于 2008/1/19 12:17:19
如果能够把您的蒸汽工况说明一下,我可以帮您找找原因。
请提供蒸汽的温度/压力/流量值。
如果是1MPa左右的蒸汽,DN200的流量计应该是合适的。但如果直管段不能满足,对测量影响会非常明显。
横河电机有多参量数字式涡街流量计,抗干扰能力强,可与我联系。
引用 qugd 2008/1/19 12:17:19 发表于2楼的内容
-
-
-
-
hyl6106 发表于 2008/1/21 10:30:14
谢谢!我们的流量计使用情况是,安装在锅炉的总出口,产能是30T/小时,除了在锅炉工艺上控制流量外,如控制加煤量控制产能,很多时候都是在总管后部缓冲罐的出汽管上的阀们调节流量,因此工艺关系是"汽量大,压力低",目前我们安装流量计的位置是参数关系大概是,在30T流量的时候,阀门开大,锅炉汽包压力在0.4~0.5MP左右(流量计处未安装压力表,用此做参考),后部有一部分不需要时,流量减小,压力可提高的0.6MP以上。我的初步判断是在0.4MP情况下,密度是2.1左右,体积流量应该在14000左右,选型应该是DN200偏小,我现在的问题是,在流量超过后,仪表显示怎么会反而显示变小了。另外请教如何联系您,我的QQ是397337050.
引用 hyl6106 2008/1/21 10:30:14 发表于3楼的内容
-
-
引用 hyl6106 2008/1/21 10:33:56 发表于4楼的内容
-
引用 qugd 2008/2/3 10:56:43 发表于5楼的内容
-
引用 hyl6106 2008/2/15 17:15:28 发表于6楼的内容
-