变频器在运行中死机现象怎么办?

leolyl  发表于 2008/2/25 16:30:45      1288 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

某厂纸机是由11台电机作传动点的2362机型,每台电机都有一台ABB600变频器控制,整机变频是有一个PLC作为外部自动控制.PLC至变频盘内总通信模块之间的通讯下线是进口通讯线,再由通模块连线接入变频器通讯口指令变频器来传动电机.PLC/变频器接地线都十分良好.可再运行中经常性出现步分变频器面板显示报警,信号内容为{COMM.MODULE}可编程故障.一旦出现故障纸机就不能提降自如,只有按故障前的车速固定运转.除非全部关掉电源再起动,这一影响到正常生产,我们已作出部分检查,却没有查出确切原因,望给予指点是何原因
1楼 0 0 回复
  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/2/20 11:50:39

    降低通信速率。


    请说明你的PLC型号与变频器的通信协议。

    2楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/2/20 11:50:39 发表于2楼的内容

  • evid_cao

    evid_cao   |   当前状态:离线

    总积分:111  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-12

    最后登录时间: 2012-08-10

    空间 发短消息加为好友

    evid_cao   发表于 2008/2/25 16:30:45

    考虑是PLC程序本身的问题,没有检测可能出现的干扰,并且没有对出现故障的变频器重置功能。

    如果不想重新编写plc,注意通讯线与动力线的隔离、屏蔽。

    3楼 回复本楼

    引用 evid_cao 2008/2/25 16:30:45 发表于3楼的内容