-
-
-
leolyl | 当前状态:离线
总积分:1437 2024年可用积分:0
注册时间:
2007-06-01
最后登录时间:
2018-05-31
空间
发短消息加为好友
-
某厂纸机是由11台电机作传动点的2362机型,每台电机都有一台ABB600变频器控制,整机变频是有一个PLC作为外部自动控制.PLC至变频盘内总通信模块之间的通讯下线是进口通讯线,再由通模块连线接入变频器通讯口指令变频器来传动电机.PLC/变频器接地线都十分良好.可再运行中经常性出现步分变频器面板显示报警,信号内容为{COMM.MODULE}可编程故障.一旦出现故障纸机就不能提降自如,只有按故障前的车速固定运转.除非全部关掉电源再起动,这一影响到正常生产,我们已作出部分检查,却没有查出确切原因,望给予指点是何原因
1楼
0
0
回复
-
-
-
-
geh29 | 当前状态:离线
总积分:3229 2024年可用积分:0
注册时间:
2003-10-21
最后登录时间:
2011-02-22
空间
发短消息加为好友
-
geh29 发表于
2008/2/20 11:50:39
降低通信速率。
请说明你的PLC型号与变频器的通信协议。
2楼
回复本楼
-
-
-
evid_cao 发表于
2008/2/25 16:30:45
考虑是PLC程序本身的问题,没有检测可能出现的干扰,并且没有对出现故障的变频器重置功能。
如果不想重新编写plc,注意通讯线与动力线的隔离、屏蔽。
3楼
回复本楼
总共 , 当前 /