软起动器输出后面,接升压变压器,谐波更大,可能损害变压器的是电压谐波还是电流谐波?我在实验中发现,在软起动器--升压变压器--降压变压器--负载 这样的连接中,测试负载处的谐波,启动过程中,谐波很大,切换到旁路运行时:电压谐波百分之一,电流谐波达到15%左右。这会不会是测量仪器不准确造成的?或者是有其他原因?
-
-
evid_cao 发表于 2008/2/25 16:31:50
软起动器输出的是交流电半周的一部分,就是晶闸管调压的原理。
它只是在电机起动时工作,旁路运行时已经不起作用了,这时的谐波与它无关。
一般来说,因只是在电机起动时工作,时间短,不用处理。
如果一定要处理,加电抗器。
与软起动器有配套的选件。
滤波器不行,滤波器只能滤除高频谐波。
软起动器输出后面,为什么要接升压变压器呢?
谐波会产生很高的脉冲电压,有可能击穿变压器绝缘。
因不是正弦波,会引起铁芯发热,如果时间长了会烧毁变压器。
当然在这里时间不会长,也不可能用变压器的。
引用 evid_cao 2008/2/25 16:31:50 发表于2楼的内容