WEASEL3000 发表于 2008/2/27 23:31:47
各位老师,老工程师,老设计师,老工艺师,老技师,帮帮忙,给看一眼,就1分钟,回答一下也一分钟,加起来2分钟,不会耽误您休息。别真成了老寄生虱或老僵尸。谢谢。
引用 WEASEL3000 2008/2/27 23:31:47 发表于2楼的内容
-
-
-
-
WEASEL3000 | 当前状态:离线
总积分:126 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-17
最后登录时间: 2008-03-14
-
WEASEL3000 发表于 2008/2/29 2:01:50
引用 WEASEL3000 2008/2/29 2:01:50 发表于3楼的内容
-
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2008/2/29 12:07:42
引用 ytzidonghua 2008/2/29 12:07:42 发表于4楼的内容
-
-
-
-
WEASEL3000 | 当前状态:离线
总积分:126 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-17
最后登录时间: 2008-03-14
-
WEASEL3000 发表于 2008/3/1 8:03:45
看来还是我错了. 可我就是不知道错在哪? 能耐心指点一下吗?
如果第四行里的触点都是常开,那输出20002不就成了三个风机同时转了吗? 这和最初定义矛盾. TIM000 和TIM001 的触点如果是常开的, 线圈怎么得电呀?
初学者拜求.
引用 WEASEL3000 2008/3/1 8:03:45 发表于5楼的内容
-
-
-
善天 发表于 2008/3/3 2:18:02
闲来在网上逛了逛,信箱里点了GE的链接,在这个网站看到的第一个帖子就是楼主的.看楼主这么诚恳,我就注了个册,回复下楼主,以下言论仅代表个人意见.
首先针对楼主的这道题,我重复下我对题意的理解:设计一段PLC电路,要求是用信号灯的状态(常亮或闪烁)来显示不同数量的风机运转情况.如果我没理解错,那我来纠正下楼主的错误.
1.首先,控制策略有点问题.如果控制策略是书上的题目如此,那我很难理解出题者的用心在哪.个人认为,三台风机运转,较合理的分法为四种情况:一是3台风机都不运转,其他三种情况分别是1台、2台、3台风机运转.如果楼主坚持用贴子中的控制策略,那接下来我们只针对楼主的控制策略及梯形图进行讨论.
2.梯形图中,首先,线圈2000缺少了三个风机都不转时的接通条件;其次是线圈2002三个触点都应用常闭点,因为楼主用的是风机正常运转时,相关输入点才接通;2001的接通条件完全错误;最后,也是最大的错误:楼主的信号电路根本不可能产生脉冲信号.0003一接通,两个计时器一到时间就接通了,哪有可能产生脉冲.可以使用PLC自带的脉冲触点(几乎每种品牌的PLC都有相类似的脉冲触点)或者另作一个计时电路.
不知道楼主用的是哪种型号的PLC,从截图来看,应该是欧姆龙的,那我就用CX-Programmer6.0完全按照楼主的想法改正下楼主的梯形图.其实,PLC的灵活性就在于"条条大路通北京":同样的目的可以有不同的实现方法,楼主可以尝试用不同的方法(策略)来做,相信对你的学习也会很有帮助.
以上所述为个人意见,仅供参考.期望能与各位电气及机械的同道们交流!有意可以发信息给我.
引用 善天 2008/3/3 2:18:02 发表于6楼的内容
-
-
-
weasel3000 | 当前状态:离线
总积分:126 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-17
最后登录时间: 2008-03-14
-
weasel3000 发表于 2008/3/8 0:43:37
善天, 你真视善人。我等了好多天,也没人理我,我几乎绝望了,要永远推出这个“徒有其名”论坛。是你帮助了论坛挽留了一个真正的想学PLC的忠实会员。你应当做坛主。
我的题目是从东南大学张志胜老师的课件上摘下来了。确实是OMRON CPM1A。考虑到好多年了,张老师可能已经不在教课了。就没向他请教。
您的程序,我看很好。尤其是当3台机都不转时,亮0.25秒,灭0.25秒,构成了0.5秒(2HZ),好极了。您将一台机工作时的2秒闪一次(0.5HZ)改成了1秒(1HZ),这也没关系。我只是不知道“P_1S”的高脉冲持续时间。如果太短,是不是我么很难看到它在闪烁,张老师原体的设计似乎也是如此。
再次感谢。
引用 weasel3000 2008/3/8 0:43:37 发表于7楼的内容
-
-
-
善天 发表于 2008/3/11 17:27:40
很高兴我的回复对你有点帮助!
一,不好意思,如楼主所说,P_1S的脉冲占空比是50%,频率是1HZ,是我没确认好;
二,看来楼主是个真想学好技术的人,介绍楼主也可以去另两个人气比较旺的技术论坛:中国工控网和中华工控网,相信收获会比较大;
三, 谁都是从初学者一路走过来的,希望在网络上大家得闲之余,也可以帮帮其他的同行,楼主愿意的话可以发E-mail给我:lfy837@163.com.
祝你学有所成!
引用 善天 2008/3/11 17:27:40 发表于8楼的内容
-
引用 FAYGUJIAN 2008/3/24 12:48:19 发表于9楼的内容
-
引用 善天 2008/3/24 21:10:27 发表于10楼的内容
-
引用 faygujian 2008/3/25 8:05:56 发表于11楼的内容