基于DCS的温度监控系统 |
摘要:本文简单介绍了水处理DCS系统的构成、功能,论述了在DCS基础上对循环水进行温度监控的原理、软件设计,该系统运行效果良好,节能效果显著。 关键词:DCS;变频器;主/副控制 1、概述 2、系统介绍 3、温度监控方案 3.1 方案设计 从生产热线循环回来的工业水流入1#、2#吸水井散热,并通过吸水井塔顶的1#和2#风机进行降温,然后在1#、2#吸水井底部共用一个出水管为下一个工序供水,水温要求控制在30ºC以下。本系统在吸水井出水管处安装Cu50热电阻对水温检测,把温度信号T1送入DCS的处理器,经过控制规律的运算后给出控制信号,用以控制变频器来改变电机的输入电压频率,来改变电动机的转速,带动风机降温,从而构成一个闭环的温度控制系统。变频器选用两台日本SANKEN(300KW)通用型变频器,控制原理如图2所示。 根据循环水在吸水井底部热交换的特点,对1#、2#吸水井两台风机的电机进行主/副控制,主/副电机依照不同的速度曲线驱动风机运转。1#、2#电机可互为主/副电机选择,极大方便了操作工的操作。 3.2 软件实现 为方便操作人员的操作,在操作站创建循环水温度监控画面,可在线显示循环水的温度、变频器的速度反馈、报警等,进行1#、2#风机电机的启停控制和主/副选择控制。并通过切换安全等级在线修改主/副电机控制回路中的温度、转速等控制参数。 针对循环水温度调节存在大滞后性的特点,对1#、2#风机电机采用分段控制方法,主/副电机控制曲线如图3所示:当循环水温度低于20ºC时,主/副风机电机变频器的输出电压频率均为20HZ。当循环水温度变高时,主控制回路中的变频器的输出电压频率跟随增大,当循环水温度高于24ºC时,主电机全工频运转。副电机在循环水温度升至23ºC时,副控制回路增大副电机输入电压频率,提高风机转速,当循环水温度高于28ºC时,副电机全工频运转,与主电机一起为循环水快速降温。 4、应用效果 5、结束语 |