wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-01-16
最后登录时间: 2009-09-29
-
变频器应用之故障分析和处理
wilton_gao 发表于 2008/7/7 6:58:29 958 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
过电流跳闸的原因分析
(1)重新启动时,
(2)重新启动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸。可能的原因有:同负载惯量(GD2)相比,升、降速时间设定太短;V/F曲线选择不当或转矩补偿设定值较大,引起低速时空载电流过大;电子热继电器整定值不当,动作电流设定值太小,引起误动作。
-
-
-
wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-01-16
最后登录时间: 2009-09-29
-
wilton_gao 发表于 2008/7/6 17:28:48
电压跳闸的原因分析2楼 回复本楼
(1)过电压跳闸,主要原因有:输入电源电压过高;同负载惯量(GD2)相比,降速时间设定太短;变频起负载侧能量回馈过大,降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想——如来不及放电,此情况可考虑增加外接制动电阻和制动单元;还有可能放电之路发生故障,实际不放电。
(2)欠电压跳闸,可能的原因有:输入电源电压过低;电源容量过小(接有焊机、大电机等);电源缺相;电源侧接触器不良;变频器整流桥故障。
引用 wilton_gao 2008/7/6 17:28:48 发表于2楼的内容
-
-
-
-
wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-01-16
最后登录时间: 2009-09-29
-
wilton_gao 发表于 2008/7/6 17:29:38
(1)功能预置不当:上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾;使用外接给定时,未对“键盘给定/外接给定”的选择进行预置。
(2)在使用外接给定时,无“启动”信号。
(3)存在其它原因:机械尤卡住现象;电动机的启动转矩不够;变频器的电路故障。
引用 wilton_gao 2008/7/6 17:29:38 发表于3楼的内容
-
-
引用 chenguang 2008/7/7 6:58:29 发表于4楼的内容