您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器应用之故障分析和处理

wilton_gao

wilton_gao   |   当前状态:离线

总积分:123  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-01-16

最后登录时间: 2009-09-29

空间 发短消息加为好友

变频器应用之故障分析和处理

wilton_gao  发表于 2008/7/7 6:58:29      957 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器在运行中会出现一些故障,其常见的故障原因分析如下:

过电流跳闸的原因分析

1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。主要原因有:负载侧短路;负载过重,工作机械卡住;逆变管损坏;电动机的启动转矩过小,拖动系统转不起来;电动机自由滑行时启动输出或恢复输出。

2)重新启动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸。可能的原因有:同负载惯量(GD2)相比,升、降速时间设定太短;V/F曲线选择不当或转矩补偿设定值较大,引起低速时空载电流过大;电子热继电器整定值不当,动作电流设定值太小,引起误动作。

1楼 0 0 回复
  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/6 17:28:48

    电压跳闸的原因分析

    1)过电压跳闸,主要原因有:输入电源电压过高;同负载惯量(GD2)相比,降速时间设定太短;变频起负载侧能量回馈过大,降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想——如来不及放电,此情况可考虑增加外接制动电阻和制动单元;还有可能放电之路发生故障,实际不放电。

    2)欠电压跳闸,可能的原因有:输入电源电压过低;电源容量过小(接有焊机、大电机等);电源缺相;电源侧接触器不良;变频器整流桥故障。


    2楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/6 17:28:48 发表于2楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/6 17:29:38


    1)功能预置不当:上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾;使用外接给定时,未对键盘给定/外接给定的选择进行预置。

    2)在使用外接给定时,无启动信号。

    3)存在其它原因:机械尤卡住现象;电动机的启动转矩不够;变频器的电路故障。

    3楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/6 17:29:38 发表于3楼的内容

  • chenguang

    chenguang   |   当前状态:在线

    总积分:2357  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-28

    最后登录时间: 2013-07-02

    空间 发短消息加为好友

    chenguang   发表于 2008/7/7 6:58:29

    4楼 回复本楼

    引用 chenguang 2008/7/7 6:58:29 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /