六.计算题
1)一用电器内阻为24欧姆,外加电源60V,电源内阻为1欧姆,则流过用电器的电流为多少?
解:I=U/R
=60/(24+1)
=2.4A
2)1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。则
1.仪表的测量范围变为多少?
2.仪表的量程是多少?
3.输入多少压力时,仪表的输出为4、12、20mA?
解:仪表的原测量范围为0~100KPa,现零位正迁了100%,所以:
1.测量范围成了100~200KPa。
2.仪表的量程是200-100=100KPa。
3.输入为100KPa时,仪表的输出为4mA。
输入为150KPa时,仪表的输出为12mA。
输入为200KPa时,仪表的输出为20mA。
3)有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级。
解:据基本误差δm=Δmax/(A上-A下)×100%可得
δm1=6/(800-0)×100%=0.75%
δm2=6/(1100-600)×100%=1.2%
根据常用工业仪表的精度等级系列,测量范围为0~800℃的测温仪表应定为1级精度,测量范围为600~1100℃的测温仪表应定为1.5级精度。
4)有一台气动差压变送器,表量程为25000Pa,对应的最大流量为50t/h,工艺要求40t/h时报警。问:(1)不带开方器时,报警值设在多少?(2)带开方器时,报警值设在多少?
解:1. 不带开方器时对应40t/h流量的差压
ΔP1=25000×(40/50)2=16000Pa
对应40t/h流量的输出
P出1=(16000/25000)×80+20=71.2 KPa
所以报警值S=71.2 KPa
2. 带开方器时
因为ΔQ=K×ΔP
对应40t/h流量的差压
ΔP2=25000×(40/50)=20000Pa
对应40t/h流量的输出
P出2=(20000/25000)×80+20=84 KPa
所以报警值S=84 KPa
5)某节流装置在设计时,介质的密度为520Kg/m3,而在实际使用时,介质的密度为480Kg/m3.如果设计时,差压变送器输出100Kpa,对应的流量为50t/h,则在实际使用时,对应的流量为多少?
解:根据以质量流量为单位的基本公式
现在除了介质密度以外,其余条件均未改变,所以
现设计介质密度ρ设=520Kg/m3, 实际介质密度为ρ实=480Kg/m3, 变送器输出100Kpa时的设计流量M设=50t/h
所以实际流量M实为
6)有人在校验1151AP绝对压力变送器时,发现只要通上电源,仪表就有12mA输出。这种现象是正常的吗?(如果仪表的测量范围是50-150 KPa绝压,当时的大气压为100 Kpa)
解:绝对压力变送器测的是绝对压力,该仪表的测量范围是50-150 Kpa,也就是说
输入50 KPa绝压时,仪表输出4mA;
输入150 KPa绝压时,仪表输出20mA;
仪表在大气压下,即输入的是大气压力100 Kpa时,仪表的输出为 ×(100-50)+4=12mA
现仪表输出正好12mA,所以是正常的。
7)有一台差压变送器,其测量范围为0-10000Pa,在该仪表的说明书中规定可实现的负迁移100%(最大迁移量-100%),试问该表的最大迁移量是多少?
解:负迁移就是在不改变量程的情况下将零点向负方向迁移,迁移量占量程的百分数就是迁移的百分数。
迁移量=10000×100%=10000 Pa,因此,对0-10000Pa的变送器可迁移成-10000-0 Pa。
8)镍铬-镍硅热电偶的检测系统处于运行状态时,其冷端温度为t0=30℃,仪表测得热电势E(t,t0)=39.17mV,试求被测介质的实际温度。
解:查表得E(30º,0º)=39.17mV
E(t,0º)= E(t,30º)+ E(30º,0º)
=39.17+1.2
=40.37 mV
再查表得977℃
9)用差压变送器测流量,差压为25Kpa,二次表量程为0-200T/h,差压变送器输出电流为4—20mA,试求流量为80T/h、100T/h时对应的差压值和电流值是多少?
解:根据差压流量公式:F2=K×△p
△px/△p=(Fmax/F)2
△px=△p(Fmax/F)2=2500(80/200)2=4000Pa
I=(Fmax/F)×16+4=6.56mA
△px=2500(100/200) 2=6250
I=(100/200) 2 ×16+4=8 mA
10)用差压变送器测流量,差压为25Kpa,二次表量程为0-200T/h,计数器在满量程时每小时走1000个字,差压变送器输出电流为4—20mA,求在流量为80T/h、100T/h时计数器每小时走的字数和每个字代表的电流数
解:设所走的字数为X
1、流量为80T/h时:
80:200=X:1000
X=80×1000/200=400字/h
2、流量为100T/h时:
80:200=X:1000
X=80×1000/200=500字/h
3、每个字所表示的流量为
200t/h/1000字/h=0.2t/字
11)若调节阀全开时,阀前后压差为400KPa,每小时通过清水流量为100m3问:阀的流量系数C为多少,CV值?
解:已知Q=100m3/h ΔP=400KPa r=1gf/cm3
Cv=1.17C=1.17×50=58.5
12)利用玻璃U型管测量B容器中PA处的真空度。安装图如下,从图中可知PA处的真空度是380mmHg,外面大气压是760mmHg,问PA处的绝对压力是多少?
解:P绝= P表 + P大气
P表= -380 mmHg= -50.67 KPa
P大气= 760mmHg= 101.33 KPa
P绝=-50.67 KPa + 101.33 KPa = 50.66 KPa
PA处的绝对压力是50.66 KPa
13)某套节流装置蒸汽流量计,原设计的蒸汽压力为2.94MPa,温度为400℃。实际使用中,被测处蒸汽压力为2.84MPa(温度不变),当流量计指示数为102t/h,求实际流量为多少?
水蒸汽密度表:2.94MPa、400℃时ρ=9.8668kg/m3; 2.84MPa、400℃时ρ=9.5238 kg/m3
真正的流量是100.2 t/h
14)一金属导线,长200M横截面为0.20cm2,测得其阻值为10欧姆,试确定其金属性能?
解:由电阻定律知:R=ρt/s,
而ρ=Rs/t=10×0.00002/200=0.000001(Ωm)
即金属导电率为1.0×10-6欧姆米
15)试计算三只并联仪表箱内的总电阻。
解:设每只仪表箱的内阻为r,并联仪表箱的总内阻为R,
由电阻并联可知:1/R=1/r1+1/r2+1/r3
所以1/R=3/r R=r/3
16)已知仪表电源24V,输出功率32W,求其输出电流。
解:P=UI I=P/U I=32W/24V=1.33A
17)用WZG型热电阻测温,测得其热电阻值为71.02欧姆,若R0=53欧姆,A=4.25×10-31/度,此时被测温度为多少摄氏度?
解:Rt=R0(1+At)
t= (Rt—R0)/(R0A)
t=(71.02-53)/53×4.25×10-3
t= 80℃
18)用一支铂铑-铂热偶测炉膛温度,在无其他补偿方法时,测得热电势为10.638mv,自由端温度为50℃,试求实际温度。
解:50℃查表为0.299mv
E(t,0℃)=10.638+0.299=10.93mv
查表得t=1118℃
19)用DDZ-Ⅲ型差压变送器测量流量,流量范围是0-16m3/h,问当流量为12m3/h时,输出信号是多少?
解:差压与流量的平方成比例,变送器的输出电流与其差压成比例,所以,变送器输出的4-20mA电流与其流量平方成比例。
即:(I-4)/(20-4)=Q22/Q12=122/162例
I=4+[(20-4)/162]×122=13mA
答:输出信号是13mA。
20)已知,24VDC供电箱,为几个串联12V指示灯供电,若指示灯正常工作,可串联几只指示灯?
若每只指示灯5欧姆,通过每只指示灯的电流为多少?
解:串联为分电压 24/12=2
可串联2只灯
I=U/R=24/(5×2)=2.4A
通过每只指示灯的电流为2.4A
21)已知某容器为圆筒形,底面积为4.0平方米,全部盛满水后高35米,试求底面积压力为多少?
解:F=ρhS=1000×35×4=140000Kg
答:求底面积压力为140000Kg
22)检定一块1.5级刻度为0-100KPa的压力表,发现在50KPa处的误差最大,为1.4KPa,其它刻度处的误差均小于1.4KPa,问这块压力表是否合格?
解:该表的最大引用误差= ×100%=1.4%<1.5%
所以,这块压力表合格。
23)有一个变化范围为320-360 KPa的压力。若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪一台的测量准确度高些?压力变送器A:1级,0-600KPa;压力变送器B:1级,250-500KPa
解:用变送器A时,测量结果的最大误差
δmax=±1%×(600-0)=±6 KPa
用变送器B时,测量结果的最大误差
δmax=±1%×(500-250)=±2.5 KPa
所以用变送器B测量准确度高
24)现用一单管水银压力计测某空气罐内的压力。若当地的重力加速度为标准重力加速度(即g=980.665cm/s2),当地环境温度为 30℃时,从压力计上读得的表压值为420mmHg,试求罐内的绝对压力是多少mmHg,折合多少Pa?(标准重力加速度下的大气压为760mmHg,0℃与30℃时,汞的密度分别为13.5951和13.52g/cm3)
解:罐内绝对压力为
P绝=P大气+P表=760+420× =760+417.68=1177.68 mmHg
1177.68 mmHg=156.866 KPa
罐内的绝对压力是1177.68 mmHg,约等于156.866 KPa。
25)已知工作状态下的质量流量标尺上限qm=500t/h,工作状况下被测流体密度ρ=857.0943kg/m3,试求工作状态下最大的体积流量qv
解:质量流量和体积流量之间的关系为:
qm =ρqv
qv=qm /ρ=50000/857.0943=583.37 m3/h
26)过热蒸汽的质量流量M=100 t/h,选用的管道内径D=200mm。若蒸汽的密度ρ=38kg/m3,则蒸汽在管道内的平均流速为多少?
解:质量流量M和体积流量Q之间的关系为:
Q=M/ρ=100×1000/38=2631 m3/h=0.731 m3/s
管道截面积S为
S=(л/4)D2=(л/4)×(0.2)2=0.0314 m2
因为Q= S×u
所以蒸汽的平均流速u为
u =Q /S=0.731/0.0314=23.3 m/s
27)如图所示,用差压变送器测量闭口容器的液位.已知h1=50cm, h2=200cm, h3=140cm,被测介质密度ρ1=0.85 g/cm3,负压管内的隔离液为水,求变送器的调校范围和迁移量.
解:仪表的量程ΔP为
ΔP= h2×ρ1×g=200×0.85×980.7 ×( 100/1000)=16671.9Pa
当液位最低时,变送器正、负压室的受力为(不考虑容器内的工作压力)
P+= h3×ρ1×g=140×0.85×980.7 × (100/1000)=11670.3Pa
P_=(h1+h2+h3)ρ0×g=(50+200+140) ×1×980.7×(100/1000) =38247.3Pa(ρ0----水的密度)
于是仪表的迁移量P为
P= P+ - P_=11670.3-38247.3=-26577Pa
因P+ < P_,故为负迁移。
仪表的调校范围为
-26577 ~ (-26577+16671.9)=-9905.1 Pa
28)若调节阀的流量系数C为50,当阀前后差压为16 ×100kPa、流体重度为0.81gf/cm3时,所能通过的最大流量是多少?
答:体积流量:
29)有一测温点,热电偶基本误差为δ1=±4℃;补偿导线基本误差为δ2=±4℃;记录仪基本误差为δ3=±6℃;附加误差为δ4=±6℃,试计算这一温度测量系统的误差是多少?
解:这一测温系统的误差
30)如图所示用吹气法测开口容器液位,已知被测的最低液位到最高液位的垂直距离H=2540mm,被测液体的密度ρ=1.1g/cm3,试确定变送器的压力测量范围。
解:当导管下端有微量气泡逸出时,导管内的气压几乎和静压力相等。
Hρg=2.541.1×103×9.8064=27400Pa
因此,压力测量范围为0~27400Pa
1楼
0
0
回复
