1 外观检查
1.1调节阀的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。
1.2 检查调节阀的阀杆、行程标尺及其他附件是否完好、灵活。
2 检定前的准备工作:
2.1检定时先接上气源(正常情况下压力为0.14MPa,特殊情况按铭牌参数执行),接上mA发生器。
2.2 如在平台上,首先要切断原来的电源,接上mA发生器,利用设备本身气源。
3 检定:
3.1 输入4、8、12、16、20mA和20、16、12、8、4mA电流信号,检查行程与标尺的位置,按允许误差不大于1.5%。
3.2 行程时间检验按调节阀的尺寸进行:
A、11/2"以下阀体不大于5秒;
B、21/2"以下阀体不大于10秒;
C、4"以下阀体不大于15秒。
3.3 灵敏度的检验按调节阀的尺寸进行:
A、11/2"以下阀体不大于0.5秒;
B、21/2"以下阀体不大于1秒;
C、4"以下阀体不大于1.5秒。
4 把所检定的数值记录在《气动簿膜调节阀校验记录》。
5检验完后调节阀进行恢复,一定要按照原来的状态进行恢复.