您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 气动薄膜调节阀检定规程

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

气动薄膜调节阀检定规程

jnzhlf  发表于 2008/9/7 22:40:04      753 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1 外观检查

1.1调节阀的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。

1.2 检查调节阀的阀杆、行程标尺及其他附件是否完好、灵活。

2 检定前的准备工作:

2.1检定时先接上气源(正常情况下压力为0.14MPa,特殊情况按铭牌参数执行),接上mA发生器。

2.2 如在平台上,首先要切断原来的电源,接上mA发生器,利用设备本身气源。

3 检定:

3.1 输入48121620mA20161284mA电流信号,检查行程与标尺的位置,按允许误差不大于1.5%

3.2 行程时间检验按调节阀的尺寸进行:

A、11/2"以下阀体不大于5秒;

B、21/2"以下阀体不大于10秒;

C、4"以下阀体不大于15秒。

3.3 灵敏度的检验按调节阀的尺寸进行:

A、11/2"以下阀体不大于0.5秒;

B、21/2"以下阀体不大于1秒;

C、4"以下阀体不大于1.5秒。

4 把所检定的数值记录在《气动簿膜调节阀校验记录》。

5检验完后调节阀进行恢复,一定要按照原来的状态进行恢复.

1楼 0 0 回复