您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 自动开关脱扣器整定电流选择的口诀

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

自动开关脱扣器整定电流选择的口诀

jnzhlf  发表于 2008/9/14 22:25:28      503 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流
的大小(安)
2.口诀:
电动机瞬动,千瓦20 倍
变压器瞬动,千伏安3 倍
热脱扣器,按额定值
 3.说明:自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不经常操作的开关。
如果操作频繁,可加串一个接触器来操作。自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬
动)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。
① 这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380 伏)的自动开关,其电磁脱扣器
瞬时动作整定电流可按”千瓦数的20 倍”选择。例如:10 千瓦电动机,自动开关
电磁脱扣器瞬时动作整定电流,为200 安(1O × 20)
有些小容量的电动机起动电流较大, 有时按”千瓦2 0
倍”选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影响,这时允许再略取大些。
但以不超过20% 为宜。
② 这句口诀指配电变压器后的,作为总开关用的自动开关。其电磁脱扣器瞬时动
作整定电流( 安) ,可按“千伏安数的
3 倍”选择。例如:500 千伏安变压器,作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动
作整定电流为1500 安(500 × 3)。
 ③ 对于上述电动机或变压器的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的
整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择。如10 千瓦电动机,其整定电流为
20 安;40 千瓦电动机,其整定电流为80 安。如500 千伏安变压器,其整定电流为
750 安。具体选择时,也允许稍大些。但以不超过20% 为宜。
1楼 0 0 回复