您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 实现变频到工频的软启动

wkh

wkh   |   当前状态:离线

总积分:2301  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-26

最后登录时间: 2010-09-19

空间 发短消息加为好友

实现变频到工频的软启动

wkh  发表于 2008/9/19 20:05:40      575 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


图中,KM20与20KMF断开后接通20KMG,这个电路是实现变频到工频的软启动过程。请问这样的电路会否存在诸如干扰的问题。电机功率是90KW。



 



1、你的电路是正确的,不存在诸如干扰的问题!
2、我建议:
(1)20KMF在变频自由停车后断开,可用一个复合按钮的常闭触点自由停车,常开触点断开20KMF;
(2)20KMF断开后,20KMG才能闭合,不能同是动作,你可以用20KMF的常闭触点接通20KMG的线圈,用20KMG的常闭触点断开20KMF的线圈即连锁;
(3)KM20正常情况下可以不动作(或去掉),KM20、20KMF都闭合的情况下才能启动变频器启动电机;

1楼 0 0 回复